사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울2호기 비상디젤발전기 안전모선 전원공급
- 조회 : 4036
- 등록일 : 2016.05.13
- 사건명
한울2호기 비상디젤발전기 안전모선 전원공급
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2016.05.12. 11:10
- 사고 고장등급(잠정)
해당사항 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 0%, 발전기 : 0MWe
- 상황
2016년 5월 12일(목) 11시10분 경 제20차 계획예방정비중인 한울2호기가정상전원변압기에서 대기변압기로 전력공급원 전환시험 과정에서 차단기 미동작으로 정상 기동된 비상디젤발전기가 안전모선에 전력을 공급함
- 원인
대기변압기 차단기 미 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
차단기 미 동작 원인 파악 및 동작상태 점검
- 기타 참고사항
비상디젤발전기가 안전모선에 전원공급을 정상적으로 공급하여 발전소 안전에 영향 없었음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀장
- 성명
현 홍 섭
- 연락처
054) 785-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134